الأسلاك المعزولة والكابلات الكهربائية
وهي نواقل كهربائية معزولة مفردة أو ثنائية أو متعددة القلوب تسمى برموز خاصة للدلالة على مواصفاتها الفنية من حيث مادة الناقل ، ونوع العازل ، وترتيبات العزل ، والحماية الميكانيكية ، ويبين الجدول 8 – 1 هذه الرموز ومدلولاتها حسب النظام الألماني ، المعتمد من معملي كابلات حلب ودمشق في الترميز والتسمية
الأنواع المختلفة للأسلاك المعزولة والكابلات ومواصفاتها الفنية
تصنف الأسلاك المعزولة والكابلات ضمن زمرتين رئيسيتين حسب طبيعة تركيبها ومجال استخدامها على النحو التالي :
الزمرة الأولى : الأسلاك المعزولة والكابلات الخفيفة : وهي نواقل لينة المقطع نسبيآ تستخدم في التمديدات الظاهرة أو المخفية داخل المنشآت المنزلية والتجارية والصناعية الخفيفة ن أو في لوحات التوزيع والتحكم الكهربائي
الزمرة الثانية : كابلات القدرة الكهربائية : وهي نواقل غير لينة بسبب وجود أكثر من طبقة عزل (عازل داخلي وعازل خارجي) إضافة الى ترتيبات حماية إضافية مثل الصفائح أو الأسلاك الفولاذية الملفوفة حول الناقل تحت طبقة العزل الخارجية
تصنع الكابلات الكهربائية على شكل كابلات مفردة أو متعددة القلوب (كابلات ثلاثية أو رباعية ) وتستخدم في شبكات التغذية والتوزيع للمنشآت المختلفة
تمدد كابلات القدرة الكهربائية في الهواء على الجدران أو على رفوف كابلات ، أو تمدد تحت الأرض ضمن التربة مباشرة أو ضمن قساطل أو مجاري خاصة
تبين الجداول التالية بعض الأنواع الشائعة للنواقل الكهربائية ضمن كلا الزمرتين ومواصفاتها الفنية
المقطع دائري مفرد re
المقطع متعدد القلوب ( أسلاك شعرية) se
المقطع متعدد القلوب ( أسلاك مجدولة) sm
أسس تحديد مقاطع الأسلاك المعزولة والكابلات الكهربائية:
تصنع الأسلاك المعزولة والكابلات الكهربائية بمقاطع نظامية معتمدة من النظام الأوربي (ما عدا بريطانيا) وهي :
0.25 – 0.5 – 0.75 – 1 – 1.5 – 2.5 – 4 – 6 – 10 – 16 – 25 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 185 – 240 – 300 – 400 – 500 مم2
ويتم تحديد قيمة المقطع المناسب اعتمادآ على استطاعة مقطع الناقل لحمل التيار وهبوط الجهد الحاصل على طول الناقل نتيجة مرور هذا التيار
تحديد مقطع الناقل حسب استطاعته لحمل التيار :
تعتمد استطاعة الناقل لحمل التيار على مقطع الناقل ، ونوع مادته (نحاس ، ألمنيوم) ، ونوع عزله (عادي ، بلاستيك ، مطاط ...) وطريقة تمديده (في الهواء ضمن قساطل ، في الأرض ، على حوامل ...) ودرجة حرارة الوسط المحيط وبحيث لا يؤدي مرور التيار في هذا المقطع وضمن ظروف عمله وتمديده الى زيادة درجة حرارة السطح الخارجي للناقل عن الحدود المسموحة والواردة في الجدول (17 – 1)التالي
تعطي الجداول الفنية استطاعة حمل التيار للمقاطع المختلفة للنواقل عند ظروف قياسية تذكر ضمن هذه الجداول ، مثل (أسلاك مفردة ضمن قسطل ، كابل وحيد ممدد في الأرض عند درجة حرارة للتربة قدرها 20 درجة مثوية ، كابل وحيد ممدد في الهواء عند درجة حرارة للهواء قدرها 30 درجة مئوية ...) . وعند اختلاف ظروف عمل وتمديد هذه النواقل عن الشروط القياسية الواردة في هذه الجداول يجب تصحصح استطاعة المقطع لحمل التيار بعوامل تصحيح مناسبة لظروف العمل الواقعية .
يتم تحديد مقطع الناقل المناسب حيب استطاعته لحمل التيار كما يلي :
1. حساب التيار الممكن مروره في الناقل حسب الاستطاعة المطلوبة
2. تحديد عوامل التصحيح المناسبة لظروف عمل وتمديد الناقل مثل :
a. عامل التصحيح حسب درجة حرارة الوسط
b. عامل التصحيح حسب طريقة التمديد
c. عامل التصحيح حسب نسبة (عامل) تحميل النواقل
d. تعديل استطاعة المقاطع لحمل التيار الواردة في الجداول الفنية للنواقل حسب عوامل التصحيح المناسبة
e. تحديد المقطع المناسب بحيث تكون استطاعته (المعدلة) لحمل التيار أكبر من التيار الممكن مروره في الناقل
f. التأكد من هبوط الجهد وعدم تجاوزه للحدود المسموحة
تبين الجداول من (18 - 1) الى (21 - 1) استطاعة حمل التيار للأسلاك المعزولة والكابلات الكهربائية لحمل التيار ، كما تبين الجداول (22 - 1) الى (25 - 1) عوامل التصحيح المناسب
المجموعة الأولى : نواقل معزولة مفردة ممدة ضمن أنبوب أو قسطل مثل (NYA)
المجموعة الثانية : كابلات خفيفة ( متعددة القلوب) مثل NMH NLH
المجموعة الثالثة : النواقل المعزولة المستخدمة في لوحات التوزيع والتحكم
يسبب مرور التيار في النواقل الكهربائية ضياعآ في الاستطاعة وبالتالي هبوطآ في الجهد من طرف التغذية الى طرف الحمل ، ويتعلق هبوط الجهد هذا بشدة التيار المار ، وعامل استطاعة الحمل ، وممانعة الناقل ، التي تعتمد بدورها على مادة الناقل ومقطعه وطوله . ويعطى هبوط الجهد بالعلاقات التالية
وقد حدد نظام التمديدات الصادر عن نقابة المهندسين السورين هبوط الجهد المسموح به كما يلي :
• 3% من الجهد النظامي 220 / 380 فولت للإنارة
• 5% من الجهد النظامي 220 / 380 فولت للتجهيزات الأخرى
وهي نواقل كهربائية معزولة مفردة أو ثنائية أو متعددة القلوب تسمى برموز خاصة للدلالة على مواصفاتها الفنية من حيث مادة الناقل ، ونوع العازل ، وترتيبات العزل ، والحماية الميكانيكية ، ويبين الجدول 8 – 1 هذه الرموز ومدلولاتها حسب النظام الألماني ، المعتمد من معملي كابلات حلب ودمشق في الترميز والتسمية

الأنواع المختلفة للأسلاك المعزولة والكابلات ومواصفاتها الفنية
تصنف الأسلاك المعزولة والكابلات ضمن زمرتين رئيسيتين حسب طبيعة تركيبها ومجال استخدامها على النحو التالي :
الزمرة الأولى : الأسلاك المعزولة والكابلات الخفيفة : وهي نواقل لينة المقطع نسبيآ تستخدم في التمديدات الظاهرة أو المخفية داخل المنشآت المنزلية والتجارية والصناعية الخفيفة ن أو في لوحات التوزيع والتحكم الكهربائي
الزمرة الثانية : كابلات القدرة الكهربائية : وهي نواقل غير لينة بسبب وجود أكثر من طبقة عزل (عازل داخلي وعازل خارجي) إضافة الى ترتيبات حماية إضافية مثل الصفائح أو الأسلاك الفولاذية الملفوفة حول الناقل تحت طبقة العزل الخارجية
تصنع الكابلات الكهربائية على شكل كابلات مفردة أو متعددة القلوب (كابلات ثلاثية أو رباعية ) وتستخدم في شبكات التغذية والتوزيع للمنشآت المختلفة
تمدد كابلات القدرة الكهربائية في الهواء على الجدران أو على رفوف كابلات ، أو تمدد تحت الأرض ضمن التربة مباشرة أو ضمن قساطل أو مجاري خاصة
تبين الجداول التالية بعض الأنواع الشائعة للنواقل الكهربائية ضمن كلا الزمرتين ومواصفاتها الفنية







المقطع دائري مفرد re
المقطع متعدد القلوب ( أسلاك شعرية) se
المقطع متعدد القلوب ( أسلاك مجدولة) sm
أسس تحديد مقاطع الأسلاك المعزولة والكابلات الكهربائية:
تصنع الأسلاك المعزولة والكابلات الكهربائية بمقاطع نظامية معتمدة من النظام الأوربي (ما عدا بريطانيا) وهي :
0.25 – 0.5 – 0.75 – 1 – 1.5 – 2.5 – 4 – 6 – 10 – 16 – 25 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 185 – 240 – 300 – 400 – 500 مم2
ويتم تحديد قيمة المقطع المناسب اعتمادآ على استطاعة مقطع الناقل لحمل التيار وهبوط الجهد الحاصل على طول الناقل نتيجة مرور هذا التيار
تحديد مقطع الناقل حسب استطاعته لحمل التيار :
تعتمد استطاعة الناقل لحمل التيار على مقطع الناقل ، ونوع مادته (نحاس ، ألمنيوم) ، ونوع عزله (عادي ، بلاستيك ، مطاط ...) وطريقة تمديده (في الهواء ضمن قساطل ، في الأرض ، على حوامل ...) ودرجة حرارة الوسط المحيط وبحيث لا يؤدي مرور التيار في هذا المقطع وضمن ظروف عمله وتمديده الى زيادة درجة حرارة السطح الخارجي للناقل عن الحدود المسموحة والواردة في الجدول (17 – 1)التالي

تعطي الجداول الفنية استطاعة حمل التيار للمقاطع المختلفة للنواقل عند ظروف قياسية تذكر ضمن هذه الجداول ، مثل (أسلاك مفردة ضمن قسطل ، كابل وحيد ممدد في الأرض عند درجة حرارة للتربة قدرها 20 درجة مثوية ، كابل وحيد ممدد في الهواء عند درجة حرارة للهواء قدرها 30 درجة مئوية ...) . وعند اختلاف ظروف عمل وتمديد هذه النواقل عن الشروط القياسية الواردة في هذه الجداول يجب تصحصح استطاعة المقطع لحمل التيار بعوامل تصحيح مناسبة لظروف العمل الواقعية .
يتم تحديد مقطع الناقل المناسب حيب استطاعته لحمل التيار كما يلي :
1. حساب التيار الممكن مروره في الناقل حسب الاستطاعة المطلوبة
2. تحديد عوامل التصحيح المناسبة لظروف عمل وتمديد الناقل مثل :
a. عامل التصحيح حسب درجة حرارة الوسط
b. عامل التصحيح حسب طريقة التمديد
c. عامل التصحيح حسب نسبة (عامل) تحميل النواقل
d. تعديل استطاعة المقاطع لحمل التيار الواردة في الجداول الفنية للنواقل حسب عوامل التصحيح المناسبة
e. تحديد المقطع المناسب بحيث تكون استطاعته (المعدلة) لحمل التيار أكبر من التيار الممكن مروره في الناقل
f. التأكد من هبوط الجهد وعدم تجاوزه للحدود المسموحة
تبين الجداول من (18 - 1) الى (21 - 1) استطاعة حمل التيار للأسلاك المعزولة والكابلات الكهربائية لحمل التيار ، كما تبين الجداول (22 - 1) الى (25 - 1) عوامل التصحيح المناسب

المجموعة الأولى : نواقل معزولة مفردة ممدة ضمن أنبوب أو قسطل مثل (NYA)
المجموعة الثانية : كابلات خفيفة ( متعددة القلوب) مثل NMH NLH
المجموعة الثالثة : النواقل المعزولة المستخدمة في لوحات التوزيع والتحكم



يسبب مرور التيار في النواقل الكهربائية ضياعآ في الاستطاعة وبالتالي هبوطآ في الجهد من طرف التغذية الى طرف الحمل ، ويتعلق هبوط الجهد هذا بشدة التيار المار ، وعامل استطاعة الحمل ، وممانعة الناقل ، التي تعتمد بدورها على مادة الناقل ومقطعه وطوله . ويعطى هبوط الجهد بالعلاقات التالية


وقد حدد نظام التمديدات الصادر عن نقابة المهندسين السورين هبوط الجهد المسموح به كما يلي :
• 3% من الجهد النظامي 220 / 380 فولت للإنارة
• 5% من الجهد النظامي 220 / 380 فولت للتجهيزات الأخرى
التعديل الأخير بواسطة المشرف: