هذه الدارة تكشف عن حالة مستوى الماء في الخزان وكما هو واضح يتبين لنا من الوهلة الأولى ان هناك حالتين لعمل الدارة اما عند امتلاء الخزان او عند تناقص مستوى الماء الى الحد الأدنى
ولكن مهلا تمعن معي قليلا سنجد الواقع غير ذلك تمامآ
في اسفل مخطط الدارة النظري بوجد هناك خمس حالات لوضع الماء في الخزان سنتناولها بالترتيب :
الحالة الأولى: هي عندما يكون الخزان فارغ تماما وبالتالي لايوجد هناك وصل بين الكترودات التحسس بوجود الماء والمرتبط كل واحد منهم بمقاومة 100 k والموصلان بالمداخل 2 و 6 مع الدارة وبالتالي سيكون لدينا خرج على طرف 3 للدارة المتكاملة مما يؤدي لعمل الريلية والتي بدورها ستشغل طرمبة الماء
الحالة الثانية : وصول الماء الى منتصف الخزان في هذه الحالة وضع الالكترودات يبقى على وضعه ودخل الدارة لم يتغير وبالنتيجة استمرار طرمبة الماء بالعمل
الحالة الثالثة : وصول الماء الى اعلى الخزان وتلامس الالكترودات بواسطة الماء الذي هو بالاصل ناقل كهربائي وبالتالي ستتغير المقاومة على مدخلي الدارة مما يؤدي لتوقف الخرج على الطرف (3) وبالنتيجة توقف طرمبة الماء عن العمل
الحالة الرابعة وهي عودة الماء لمنتصف الخزان وهنا لن تتوقف الطرمبة عن العمل كما سيبدو لنا لان الطرف (1) للدارة المتكاملة مربوط لجسم الخزان وبالتالي جسم الخزان على اتصال مباشر مع الكترود الطرف (6)
الحالة الخامسة : وهي تقصان مستوى الماء الى الحد الأدنى وبالتالي عدم وجود اتصال بين اي طرف من مداخل الدارة المتكاملة (1-2-6) أي عدم وجود أي مقاومة بين هذه الأطراف وبالتالي فان المذبذب سيعود لاصدار إشارة على الطرف 3 وبالتالي إعطاء امر بتشغيل الطرمبة من جديد
التعديل الأخير بواسطة المشرف: